Diskisyon sou enstalasyon ak debogaj teknoloji nan gwo transfòmatè

Nan gwo plant pouvwa tèmik, se elektrisite a ki te pwodwi pa dèlko a stimulé pa latransfòmatèLè sa a, transmèt sou long distans long nan chak itilizatè nan rezo a pouvwa sosyal. Atik sa a dekri metòd konstriksyon ak pwosesis pou enstalasyon an ak komisyonin nan yon transfòmatè gwo nan yon plant pouvwa tèmik, epi fè yon diskisyon preliminè sou enstalasyon an ak komisyonin teknoloji nan transformateur pouvwa.

1. Preparasyon anvan enstalasyon transfòmatè

(1) Pandan konstriksyon yon izin elektrik, lè transfòmatè pouvwa a enstale nan plas, akòz gwo kò transfòmatè a, lè wap tcheke gwosè a, li nesesè pou konfime pozisyon sant lan ak direksyon liy kap vini yo ak sortan yo. Se sèlman lè li satisfè kondisyon yo ki konsepsyon ka li dwe fiks sou fondasyon an nan transfòmatè la. Règleman enstalasyon elektrik yo egzije ke transfòmatè a ekipe ak yon relè gaz ta dwe gen yon 1% -1. 5% pant sou direksyon vantilasyon nan relè gaz la. Objektif la se fè li pi fasil pou gaz la ki te pwodwi nan tank la lwil oliv koule nan relè a, fòme yon aksyon pwoteksyon. Lè transfòmatè a nan plas, li ta dwe konfime ke valè a enpak nan achiv la enpak transfòmatè yo ta dwe mwens pase 5g nan akselerasyon gravite. Si li pi gwo, manifakti a ta dwe kontakte pou manyen konsèy.
(2) Enjekte nitwojèn pou pwoteksyon imidite-prèv: apre transfòmatè a nan plas, si li pa ka enstale nan tan, yo nan lòd yo anpeche kò a entèn nan transfòmatè a soti nan ap resevwa mouye, 99,99% azòt segondè yo ta dwe enjeksyon nan bwat la, ak presyon an nitwojèn ta dwe 0. 01-0. 0 3Mpa. Apre piki, yo ta dwe siveyans swivi azòt dwe te pote soti sou tan, ak korespondan dosye ekri yo ta dwe fè. Lè valè presyon an pi ba pase 0.01MPA, azòt ta dwe rkonstitusyon nan tan.

2. Enspeksyon kò transfòmatè

2.1 Etap enspeksyon kò transfòmatè ak metòd.

(1) egzeyat nitwojèn. Lè enspekte kò a nan yon transfòmatè azòt-plen, yon move tan solèy, san, ak sèk yo ta dwe chwazi. Pòt la twou egou yo ta dwe louvri yo lage presyon an nitwojèn nan tank la lwil oliv. Apre ou fin louvri twou egou a pou vantilasyon pou 30 minit, pèsonèl ki mete An jeneral bouton ak bòt lwil oliv ki reziste ta dwe antre nan tank la lwil oliv nan twou egou a pou enspeksyon.

(2) kontni enspeksyon kò. Lè w ap enstale transfòmatè a, kò a ta dwe ekspoze nan lè a pou pa plis pase 16 èdtan. Zouti yo itilize yo dwe sipèvize pa yon moun dedye, ki anrejistre, ak prete ak dosye retounen yo dwe kenbe. Sa ki nan prensipal enspeksyon kò a: sipò transpò a ak divès pati nan kò a pa ta dwe deplase oswa defòme. Boulon entèn yo ta dwe sere boulon byen. Izolasyon nan nwayo a, kranpon, jouk bèf fè ak lòt konpozan nan tè a ta dwe bon; Se izolasyon entèn la byen fèm mare ak pa gen okenn domaj; Distans izolasyon fil plon an kalifye. Pa gen okenn aparèy vòltaj eksitasyon eksitasyon, ak wobinè yo ki konsistan avèk pozisyon ki endike nan endikatè a, ak kontak la ak konduktiviti yo bon. Disk la wotasyon ta dwe deplase fleksiblman yo epi yo dwe byen sele. Tcheke si gen grès, debri ak dlo nan pati anba a nan tank la lwil oliv. 2.2 Tès Transfòmatè Kò. Apre enspeksyon an, tès sa yo yo te pote soti: mezi izolasyon debaz; Mezi nan rezistans a izolasyon nan bò yo segondè ak ki ba vòltaj nan likidasyon an ak nan tè a; mezi rezistans DC likidasyon an; Mezi nan chanjman nan transfòmatè a, ak erè a ta dwe mwens pase 0. 5%.

3. Enstalasyon Pwodwi pou Telefòn kò

(1) Pwodwi pou Telefòn yo enstale nan lè a louvri ta dwe satisfè kondisyon sa yo: imidite relatif nan anviwònman an ta dwe mwens pase 75%, ak lè sèk ak yon pwen lawouze anba a -40 degre yo ta dwe kontinyèlman ajoute nan bwat la pandan pwosesis la enstalasyon. Pati yo louvri yo ta dwe kouvri ak fim plastik, ak tan an ekspoze kontinyèl pa ta dwe depase 8 èdtan. Apre travay chak jou, vakyòm yo ta dwe trase yo ajoute lè sèk nan 0. 01-0. 03Mpa.

(2) Fermeture tretman: Tout jwenti bride yo ta dwe entak ak byen sele.

(3) Enstalasyon nan aparèy refwadisman: Anvan enstalasyon, yo ta dwe aparèy la refwadisman dwe sou fòm piki ak 0. Anndan an ta dwe wouj ak ki kalifye lwil oliv izolasyon ak lwil oliv la rezidyèl yo ta dwe vide. Motè a fanatik ak lam yo ta dwe enstale byen fèm ak Thorne fleksib. Tiyo yo nan tiyo a ta dwe opere fleksiblman ak kòrèkteman, ak jwenti yo ta dwe byen sele. Yo ta dwe netwaye tiyo ekstèn lwil la. Sele nan ponp lwil oliv ak relè lwil oliv koule yo nan bon kondisyon, volan an se kòrèk, epi pa gen okenn bri nòmal oswa surchof.

(4) Enstalasyon nan kabinè depo lwil oliv: yo ta dwe kabinè a depo lwil dwe enstale apre enspeksyon entèn li yo ak netwayaj. Direksyon enstalasyon an kòrèk. Kalib nivo lwil oliv la ta dwe deplase fleksiblman, endikasyon a ta dwe konsistan avèk nivo lwil aktyèl la, yo ta dwe kontak la siyal nan kalib la nivo lwil oliv dwe kòrèkteman sitiye, ak izolasyon la ta dwe bon.
(5) Enstalasyon tiyo transfòmatè: Tout tuyaux yo ta dwe siye pwòp ak jwenti yo ta dwe byen sele.
(6) Enstalasyon nan rize a: Anvan enstale rize a, yo ta dwe tès la pasasyon nan transfòmatè aktyèl la dwe ranpli premye (kontni: rezistans izolasyon nan likidasyon nan izolasyon; tcheke gwoup la fil elektrik ak polarite; mezire rezistans a DC nan likidasyon an; mezi erè; mezire aranjman eksitasyon an nan koub la nan ka tcheke yo ka yo ka fè yo ka fè yo ka fè yo ka fè yo ka fè yo pa gen okenn tan pou mete yo nan yon sèl. Izolasyon nan tablo a tèminal transfòmatè aktyèl yo ta dwe bon ak byen sere sele. Metòd enstalasyon rize a ta dwe kòrèk. Yo ta dwe ploge nan vantilasyon ki sitiye nan pwen ki pi wo nan rize la.
(7) Enstalasyon bag: bag la kapasitif ta dwe pase tès la (kontni: mezire rezistans a izolasyon; mezire pèt la tanjant valè tanjant tanΔ ak valè kapasite), bag la lwil oliv-plen ta dwe pa gen okenn flit lwil oliv, ak endikasyon ki nivo lwil oliv yo ta dwe nòmal. Pa ta dwe gen okenn fant oswa domaj sou aparans la; Sifas la bride metal jwenti nan bag la ta dwe plat; Se poze sele nan estrikti nan tèt bag yo ta dwe bon, ak koneksyon an ta dwe sere. Endikatè nivo lwil oliv la nan bag la lwil oliv-plen ta dwe fè fas a deyò, epi yo ta dwe ekran an fen dwe chita jan sa nesesè. Sifas la nan bag la egalize yo ta dwe lis ak enstalasyon an ta dwe fèm epi kòrèk.
(8) Enstalasyon relè gaz: yo ta dwe enspekte relè gaz la ak kalifye anvan enstalasyon, valè anviwònman aksyon ta dwe satisfè kondisyon yo ki valè anviwònman, ak mezi yo fixation pou transpò yo ta dwe retire li. Relè gaz la ta dwe enstale orizontal, flèch la sou kouvèti a tèt yo ta dwe pwen nan kabinè a depo lwil oliv, ak koneksyon an ta dwe byen sere sele. Yo ta dwe bwat la kolekte gaz dwe ranpli ak izolasyon lwil oliv ak byen sere sele.
(9) Direksyon enstalasyon aparèy sekou presyon an ta dwe kòrèk, anndan kouvèti valv la epi rize a ta dwe pwòp, byen sele, kontak elektrik yo ta dwe deplase avèk presizyon, epi valè fòs aksyon an ta dwe satisfè kondisyon faktori yo.
(10) Sele nan tiyo a konekte ant desikateur la ak kabinè a depo lwil yo ta dwe sere, diluan a ta dwe sèk, ak nivo a lwil nan sele a lwil yo ta dwe sou liy lan sifas lwil oliv.
(11) Enstalasyon aparèy mezire tanperati a: tèmomèt la ta dwe kalibre anvan enstalasyon, kontak siyal la ta dwe deplase kòrèkteman; Tèmomèt la ta dwe ajiste dapre valè espesifye a. Izolan lwil oliv yo ta dwe sou fòm piki nan tèmomèt la sou kouvèti a tèt. Siyal la ekspansyon (mens kawotchou metal nan tèmomèt la) pa ka aplati oswa trese sevè, ak reyon koube li yo se jeneralman pi gran pase oswa egal a 50mm.
(12) câbles yo nan transformateur ak réacteurs yo ta dwe pwoteje; Yo ta dwe ranje nètman ak bwat yo junction yo ta dwe sele. Awondisman siyal bwat kontwòl la ta dwe kòrèk epi satisfè kondisyon konsepsyon desen yo.
4. Transfòmatè lwil oliv ranpli
(1) Ka lwil oliv la posibilite sèlman sou fòm piki nan transfòmatè a apre li te pase tès la an akò ak dispozisyon ki nan estanda aktyèl la nasyonal "Ekipman elektrik aksepte estanda tès" GB50150.